以下是引用手机用户20220805457593在2024-08-14 17:34:36的发言 >0楼:同样的程序在其他SR60试过,没有问题。 比如只给阀门开命令,相邻阀门关命令会有输出,但程序监控里那个输出点没有闭合,PLC上相应的指示灯却会亮,且有输出。 这种情况是PLC硬件问题吗?

这种情况下,可以先把对应涉及到输出点的接线拆掉,然后用程序测试,以此判断是plc的问题还是外部线路的问题

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download