楼主真的想聊吗?如果真想聊,那把你的问题再讲的明确一点好吗?
第一,两台变频器的整流和逆变功率单元,是2.2kW?那两台对拖的电机额定功率呢?是不是也与变频器的功率相匹配?两台电机都是1.1kW?这么说是因为对电机的对拖控制,属于恒转矩负载形式。所以要求变频器的功率,最好要比电机的功率大一个等级。以确保在对拖试验时,S1工作制能满足电机的运行需求。
第二,两台电机对拖试验,都做一些什么项目?
第三,变频器的输入和输出功率器件,摆放在一个散热器上,这无可厚非。关键是它们的散热条件,能不能保证这个冷却的形式,使功率器件在满功率运行条件下,实现温升的热平衡?这个散热能力是有公式计算的。在冷却介质的温度条件保障下,其散热功率与散热片的表面积的关系。拿不准可以把散热器的体积加大嘛。
把问题先说清楚,然后就有讨论和交流的方向了吧?好吗?