首先声明, 这是一个友商的产品, 1780的辅传动, 粗轧机辊道, 试生产是, 发现一旦负荷率上去, 就频繁的包整流单元接地故障, 但是对绝缘检查时正常的。 最后友商技术人员到场, 检查装置的什么pml曲线还是啥玩意,基本确认时其中一组整流单元有问题。 我看图纸的时候, 发现有一个单独的绝缘监测传感器, 其信号接入了整流单元控制器的DI点。
虽然是友商, 但是问题很有代表性。 因为我前一阵子就遇到行车上的G120频繁报接地故障,绝缘监测正常, 后来吧P287的值调高了,继续凑合用,等备件回来更换。
那么, 问题来了, 这个绝缘监测传感器, 我的理解应该是作为一个外部故障来用的。 因为内部的故障, 尤其是IT系统, 接地故障其实不一定能报出来。 所以, 我的问题是, 能不吧这个绝缘监测作为接地的主输入, 内部的接地检测改为报警呢? 这样是不是能在绝缘监测正常, 但是频繁报接地的情况下, 节省一些不必要的排查时间呢?