8月9号接到一个客户电话,反馈他们的UV固化灯达不到额定功率。额定功率17KW,最大只能达到14KW多点。
先简单交代一下情况。这条生产线去年12月份交付客户使用。之前UV固化灯功率最大只开到70%左右。现在因为客户改变工艺,想开到额定功率,才发现了这个问题。
挂断电话,联系了客户的维修人员。让其UV固化灯开到100%,用万用表测量UV灯电源控制回路的电压,反馈只有8.5V不到。应该是10V才对呀。现场有16台UV灯,让客户维修人员一个一个测试,反馈结果都是一样,电压只有8.5V不到。
这下只能去现场看一下具体情况了。这条生产线是我一个同事调试的,交付客户使用后不久他就离职了。到达现场,自己用万用表又测量了一遍,结果还是一样。猜测可能是程序的问题。
这个UV固化灯是使用的倍福profinet接口的 模块控制,其0-10v信号 是模拟量输出模块提供的。这个倍福模块作为IO设备挂到我们生产线西门子1515 PLC上面的。
打开电脑,看了下程序,如下图:

我想莫非倍福模拟量模块0-10V对应的不是0-27648 ?先不管了,把27648数值该大一点看看,我先改到30000,下载进去,再测量输出电压确实变大了。干脆直接改到32767试试。改好后下载,测量电压9.99V 。再开机测试UV灯,设定100%,UV灯电源模块显示屏显示输出功率17KW。 这下应该解决了问题。
其实从技术层面上来说,这是个很小的问题,但是却反映了一个人的工作态度,对细节的把握能力。有句话说的好:过去的态度决定你现在的能力,你现在的态度决定你未来的能力。在调试设备中,对细节把握非常重要。
为了避免后续再次出现其他程序问题,我又帮客户安装了远程,后面再遇到程序上面的问题就不需要跑现场了。