由6楼所述,基本就明白了楼主对拖试验的目的了。
所以,你不采用共直流母线对拖的方案,是正确的。
因为如果对拖试验采用两台变频器共直流母线,那对于电动(主动驱动)的变频器,从输入侧所输入的能量就会不满。因为驱动电机控制的输出能量,有一部分来自共直流母线的发电侧回馈能量。这样的话,驱动侧的变频器输出功率是满负荷的,而输入侧的功率是部分负荷。所以达不到对变频器散热器做实验,输入和输出功率器件双满功率考核。
而分开控制,电动是电动,制动是制动,这样对电动运行的变频器散热器可以实现输入和输出功率单元都满功率运行的散热考核。