回复:TIA V19 HMI和PLC时间不一致,连接不上

已锁定

TKSMYHSJD

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    696
  • 精华

    11
  • 被关注

    110

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-01-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-19 11:14:46

4楼

17.0.0.7及以上高版本的屏的安全通信多了这个机制,屏的系统时间必须在证书的安全有效期范围以内,否则证书不可用,通信不上。

面板与S7-1500 (V2.9) / S7-1200 (V4.5) 及更高版本固件PLC的通信 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ199.html




永无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15113条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。