回复:TIA V19 HMI和PLC时间不一致,连接不上

已锁定

TKSMYHSJD

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    696
  • 精华

    11
  • 被关注

    110

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-01-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-19 14:59:59

6楼

展开查看
以下是引用大青蛙变工程师在2024-08-19 11:14:46的发言 >4楼

17.0.0.7及以上高版本的屏的安全通信多了这个机制,屏的系统时间必须在证书的安全有效期范围以内,否则证书不可用,通信不上。

面板与S7-1500 (V2.9) / S7-1200 (V4.5) 及更高版本固件PLC的通信 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ199.html




安全通信功能,如果屏是v17.0.0.0及以上,安全通信功能是强制使用。PLC那个仅支持的属性,只是让PLC工作在兼容模式,并不是关掉该功能。

屏是不是检查系统时间,需要看具体的小版本号,小版本比较高,17.00.00.07才检查:

精智面板操作手册下载

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/49313233

4.3.6.10 如何查看触摸屏当前版本


永无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15118条技术帖

相关推荐

热门标签