恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-19 15:34:26
9楼
两台电机对拖试验,最理想的控制结构方案,就是两台变频器共直流母线。因为这样的机构,电动机输出的机械功率,被发电机吸收后返回到了直流母线,继续提供给电动机供电。实现了共直流母线的优点。能量回馈再利用。以减少电动机的变频器从电网侧电源输入功率。
但是,楼主的问题,他是想考核电动状态的变频器输入和输出功率器件的散热器,是否能满功率散热。因此,不共直流母线才能做到。
对于发电的电机控制,采用制动电阻连续满功率能耗制动,也是完全可以的。因为电机本身的功率仅有2.2kW。所以持续能耗制动电阻的功率也是能做到的。除了电阻值要选够满足满电流以外,还要把电阻功率提高2倍。这样,就是空气自然冷却条件,也是没有问题的。