1、你是通过何种方式确认接线没有问题的?
2、如果会的话,使用usb转485模块:
将电脑通过模块连接到传感器,使用串口工具如modscan测试传感器通讯是否正常;
将电脑通过模块连接到信号板或集成口,使用串口工具modsim来确认plc对应通讯是否正常。
3、如果确认或假设仪表和PLC都没有问题,再次检查接线,西门子的A、B定义与常规传感器是相反的,建议核查。
4、如果确认设备和接线都没问题,建议检查通讯程序是否有轮询,轮询节拍是不是有问题,是不是两路通讯都有设备通讯失败,对MSG和MSG2单独确认(因为你的程序截图不完整,无法看全变量定义和调用)。