有一个现场使用变频器驱动砂浆泵,算是水泵风机二次方型负载,变频器220kW,在运行到40Hz时输出电流在400A左右,到50H的时候输出电流接近500A,然后再长时间运行了几次后有四台机器突然炸机,分析原因说是模块过热导致的,有两个疑问,过热温度检测没有检测出来?过载变频器没有报出过载故障?
1、如果说模块内部温度快速升高,外部的检测还没有来得及反应,因此短时过载也没有报出导致模块损坏;
2、一般现在的模块内部都有热敏电阻NTC,但是变频器测温一般都使用自己设计的温度检测电路,为什么不使用模块内部的NTC?网上查一些资料说是安规问题,具体是什么原因?