连锁保护如何做呢?检测到任意轴报警就停止?还是检测两个轴的位置偏差,偏差大于多少后就停止吗?停止后如何处理呢?解耦再点动单轴动作吗?
1)连锁只是电气上的事情,两个实轴理论上只要一个故障,两个都是OFF2抱闸
2)转矩跟随模式是无法纠正龙门两侧的位置偏差的,只是不太容易卡死,无法用于较大跨度以及高精度的同步龙门控制。还要考虑负载极端不平衡状态,因此绝对位置同步肯定是首选,另外轴的扭矩功率裕量是有一定要求的
3)需要考虑故障状态的处理,比如一轴参考位丢失,如何整体移动龙门实现编码器校准。故障有很多种组合,需要用最简洁便利以及合理的方法去解决
4)轴位置偏差检查需要吗?静态的是有必要的,动态的轴控同步功能已经有这个功能了,关键轴的优化效果以及是参数的合理设置
5)要想想,每次上电,虚轴如何同步实轴?这时候俩实轴的实际位置又有些偏差,采用什么样的同步方式又是合理的?
6)电机轴的抱闸最好要有脱离控制强制手动释放的功能,实现起来很简单也是很有用的(垂直负载要复杂一点,俩电机的抱闸要能够同步强制控制,要选涡轮蜗杆减速机能够有一定机械自锁,能通过点动抱闸将高处的机构能缓慢降下来,还要防止负荷分配不平衡造成机械卡死)