个人认为砂浆泵,跟普通的风机水泵是有区别的,如果砂浆浓度大,负载是很重的,变频器220KW,如果选型按照风机水泵类选型,额定输出电流就是430A,如果安装恒转矩电流输出只有385A,50HZ输出已经达到了500A,过载了16%,此外砂浆厂环境不好,粉尘多,长时间运行电子元器件积灰散热差造成更容易过热,突然炸机也就是情理之中的事了。
国产的变频器温度检测这块做的不是很好,楼主的变频器应该要设置电机的过载保护电流啊,这种环境配置的变频器,个人认为要按照恒转矩负载配置,并且加大一个功率等级才好。