隔离模块到6HD01的线是好的,信号发生器接到隔离模块,模块有输出,直接接到6HD01也正常,但是经过隔离模块就不行,程序里是32767,也不报断线,万用表窜进去测量电流也不正常,假如隔离模块到6HD01的线断一根,6HD01能检测到断路,但是接上线就算隔离模块输入不接,也不能检测断路,以前的项目1200的模拟量模块仪表那边线一断,就会报断线,感觉有点头大,有的说是内阻太大,信号发生器带不动,没遇到过这种奇葩问题,线接的肯定也没问题,电流那组,UV接负,I+接正