回复9楼:
第一,EMC的问题当然是可以检查的。首先是系统各个单元的等电位测试。比如,电机外壳与变频器外壳之间的电位测试?再比如系统其他现场单元金属外壳与电器柜金属外壳的电位测试?再再比如,现场的地线对地电阻测试小于4欧姆?再再再比如,现场的强电线缆与弱电控制信号线缆,包括编码器的信号线缆敷设,是否近距离平行或通沟同槽?等等;
第二,参数P492最大到500,就不要再大了。否则干脆P492 = 0屏蔽其监控,岂不更痛快。但如此这般就是放任故障隐患;
第三,S120的故障显示是在BOP20上,这个没错。但故障本身是存在于S120每个单元自身。所以,仅看故障号还不足以分析问题,还要看故障号标识的单元号,应该在显示器的左上角有一个数字编号,它代表这个故障号是由那个单元发出的。