回复:为什么加了隔离模块没信号了,32767

已锁定

风亭鹤仙

  • 帖子

    146
  • 精华

    5
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-12-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-21 08:24:54

13楼

就是Z版说的问题。这个模块只支持2线制,你的隔离器是有源的电流输出,你再接到模块的有源输入通道上能正确读数那就见了鬼了。也不要去找那种无源输出的隔离模块,这种隔离模块是很小众的,不要去当那个另类。要么换个能四线制的模块,要么拆掉隔离模块,直接接线。