回复:调个光栅尺本是很简单的事,驱动配置内参数一设就了事,没想到设完后出现25040报警。

已锁定

东门之杨

  • 帖子

    414
  • 精华

    0
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-08-21 09:08:49

20楼

我的经验就是:刚上使能就出现静止误差监控或者轮廓监控,直接去配置里同时改2个方向,从来没有通过改参数的方式来做。刚才看了一下P410的说明,改成1还不够,应该要改成3,1只是速度取反,3是速度和位置反馈都取反。鱼工要是不发这个帖子,还真学习不到这里。