关于服务系数。这么解释吧。
例如:一台电机,让它运行在87Hz模式。是不是它的输出功率(比标称电机额定功率 )增大了1.73倍?
如果该电机服务系数为2;指的就是该电机设计时就考虑过了连续过载2倍时,散热平衡,保证不至于电机损坏。
因此,对此电机,我不需要去考虑87Hz工作模式的加强散热问题。
而普通异步电机,其服务系数可能是1.25,这用87Hz模式,就需要考虑散热问题。
同理,若将一台国产电机用于60Hz/420V供电场合,服务系数1.25就可以,而1.15就要考虑散热。
所以,一台电机的服务系数,指的是电机设计时考虑的过载能力。并非实际应用的设计负载。
对于选择应用与87Hz模式的变频驱动器。当然需要选1.73倍输出电流能力的啦。
这样解释对不对?