恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-21 14:13:52
5楼
看到这个老生常谈的题目,本来不想进来吃瓜了。但鬼使神差的还是进来驻足。看了顶楼的问题描述和波形展示,以及2楼的观点。我感觉很高兴。并为楼主鼓掌!哈哈,你很棒哟。我也喜欢自己做实验。所以很高兴。
首先,不管是说0.75kW变频器拖2.2kW电机的小马拉大车是怎么回事。能做到10A的制动管子,给80欧姆的电阻制动成那个波形的展示。应该制动率在20%左右了。其实此时对2.2kW电机而言,瞬时制动电流已经过载了。就这个数据而言,估计0.75kW装置的IGBT容量,也应该是有很大裕量的。起码应该与制动的那个IGBT管子是类似的。10A的。否则,这种制动试验时间不长,变频器输出的功率管子也会挂的吧?
变频器针对电机控制的制动状态,对于电机而言,它的回馈电流是平均电流。但到了制动电阻,因为制动单元的工作是开关状态,所以它对电阻的瞬时电流,就是欧母定律的直流母线开启电压除以电阻的结果。本楼制动电阻的脉冲电流应该在8A多一点。也就是700/80。
我认为,对于能耗制动电阻值和电阻功率值的计算,就应该按照实际使用的制动周期选择功率,电阻值就是根据100%时的欧姆定律计算。电阻值的确定关联电机额定电流。连续100%制动时,不能因为电阻值太小,使电机处于过载运行状态。
仅此。仅供参考。
你好,请问你是怎么根据我发的波形看出制动率在20%左右的,是根据波形的占空比吗,显然占空比是很小的,还是根据制动电流有效值比上制动管额定电流,2.5/10=20%制动率?我对这个制动率还真是不太理解?