更换一台新电机,新电机后端带着一个增量的编码器。看了一下也是1024,脉冲数据一致,原来电机的编码器铭牌模糊的看不清了,隐隐约约的看到1024,觉得没什么差异吧,增量1024,估计差不多。赶紧上机吧。

所以直接更换了,开机发现一直报F31117,无法复位。觉得还是极性的问题吧,根据说明书看949的值,196608,转化为二进制就是11000000000000000,即17 18位为1,也就是说B Z组的极性有问题,去SMC30模块更换极性,一组线B B-反过来,故障无法复位。挨个的更换极性还是无法复位。

觉得有蹊跷,再去现场确认编码器的铭牌,发现是1VPP的类型,也就是正余弦的,而之前的是方波的HTL类型,虽然之前的HTL看不过来,但是一直使用时HTL的,而且通过手册也可以知道。

SMC30 可以转换带有 TTL、HTL 或 SSI 接口的编码器的信号。 如果 TTL/HTL 信号和 SSI 绝对值信号从同一个测量值中导出,则这两个信号可以在端子 X521/X531 上加以组合。
SMC20 用于评估增量式编码器 SIN/COS (1 Vpp)或 EnDat 2.1 / SSI 绝对值编码器的信号。
还是大意了,导致浪费了两个小时的时间,将原来的编码器更换后正常。凡事注意,确认好,细心。
还有一个问题,编码器的类型没有1VPP 1024这个类型,以为是STARTER的问题,发现手册也没有,这个什么原因呢?