以下是引用深渊行者在2024-08-20 08:50:17的发言 >4楼

跑偏之后定位功能正常,实际位置就不准了,重新校准编码器才行。

(可能机械部件有死点或阻尼过大,导致的偏差)卡死电机就不转了,编码器也不转,应该位置不会偏移吧,


如果位置因为卡死编码器位置偏移过大,应该会报跟随误差,驱动器会报编码器未校准。

以下是引用hhyx9在2024-08-19 21:26:31的发言 >2楼:看描述问题也是老手...

引用2楼详细内容:

看描述问题也是老手了,出现绝对定位位置偏差后,再跑一次测试下,如果定位准的话,那大概率就是机械问题导致的,尤其你还有堵转报警出现过,对应少跑了的话也正常。

欧系码盘式的绝对值编码器不管是单圈绝对值还是多圈绝对值,只要不断电情况下进行过大范围位移(单圈绝对值超±半圈,多圈绝对值超±2048圈)绝对值位置不会丢

如果进行过如编码器校准或电机拆装之类的操作,那位置的偏差是恒定的,不会出现时有时无的情况

因为你没有说到底是跑少了,还是跑多了,根据堵转现象姑且认为是跑少了,可能机械部件有死点或阻尼过大,导致的偏差,建议你全行程跑一下测试时看下实时扭矩和电流(也可以和旁边 设备比较下),有没有异常

你说的对,卡死会报跟随误差,不过绝对值编码器电机绝对值位置没丢,只是偏了,除了被在错误位置再次校准过以外,电气实在没其它太多可以怀疑的,大概率还是机械偏移过了。

另外还有一个可能就是现场没有完全把实情告诉你,比如是不是调整过同步带之类的,就是前面机械自己动过了