回复:控制柜中直流地和交流地能接一起吗?

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    1144
  • 精华

    22
  • 被关注

    46

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-22 13:49:10

10楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2024-08-22 09:14:28的发言 >9楼

同意Y版的方法。0V和地是两个概念,0V指的是0电位,地准确的叫法是PE。直流系统的接地,标准的做法是先将所有直流电源0V等电位连接至可靠的等电位点,然后再将这个点接PE。

0V是参考电位,地是真实的零电位(接地良好情况下),0V即可以和PE等电位,也可以浮地,看需要

就好比伺服回参,回的实际上是参考点,只是经常我们把参考点设置在原点的位置(偏置为零)而已,所以让人感觉回参就是回原点

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4356条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。