大家好,
硬件设备:
1200 PLC,威纶通 TK8072IP 触摸屏,网口通讯。
问题:
1、威纶通 HMI 显示 1200 字符串异常。
2、1200 字符串变量第一次写入 "ABCD1234",威纶通触摸屏显示 "ABCD1234"
3、1200 字符串变量第二次写入 "abcd5",威纶通触摸屏显示 "abcd5234"
4、即:如果第二次写入的字符串字符数量 < 第一次,那屏幕会将第一次的最后几位仍然显示出来。
-------------------------------
第一次写入:

第二次写入:

威纶通变量属性页面: