回复:为什么加了隔离模块没信号了,32767

已锁定

GreenHands

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    715
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-22 21:52:33

22楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-08-22 11:50:46的发言 >20楼


前面是理解错了

1)信号流经的回路不同了,走了供电回路,而且是多路的

2)请问诊断功能是否正常能用?

以下是引用hhhh--在2024-08-22 10:56:52的发言 >19楼:不是U-是Uv,Uv与...

引用19楼详细内容:

不是U-是Uv,Uv与I+之间有24V电压,如果是两线制传感器直接串进去就行,但是我用了隔离模块,所以Uv不接,I+接隔离模块的正,隔离模块负接0V,这样ADC那里也能形成回路

以下是引用Zane在2024-08-22 09:40:25的发言 >18楼:1)从电路上看,U-...

引用18楼详细内容:




1)从电路上看,U-与电流信号的的负极,不是同一个电势点

2)因为内部电源不成回路,应该是信号断路保护功能不能激活,或者还有其他(根据经验,有待证实,楼主应该不会主动说)

以下是引用hhhh--在2024-08-21 22:18:37的发言 >17楼:已经解决了,Uv不...

引用17楼详细内容:

已经解决了,Uv不接,I+接隔离器I+,隔离器I-接0V

有点看不明白第一张图,请问Uv0 是电源正极  电源负极在哪里啊  没看明白接到L+就形成有效闭合回路 了

肝就完事了,然后就没有然后了
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。