如果更改0或1,方法有2:

  1.  轮询, 这是最常见的方法,参照例子很多。

  2. 读或写用字节地址,例如VB0。改写它的值0、1,同时启动延时不小于0.2S(为保证可靠,实际程序>0.3秒),延时到了启动贴图中的指令。

    第二个方法是有大量实际项目验证的,在线修改指令任何参数都可以。