回复:G120变频器设置成端子控制后无法启动变频器

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-25 16:24:42

5楼

当r2 = 0以后,如果转不起来,你是端子控制?那就检查P1070 = 755.0?如果是。你检查一下P810 = ?如果是等于722.3的话,把它去掉。让P810 = 0。这样应该转了。