恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-25 16:51:34
1楼
通过描述压原点撞块反向说明原点开关正常,反向不减速,可以观察坐标值是否有变化,坐标值无变化,说明读数头与光栅尺位置不正确,因可以正方向回零说明读数头与尺硬件正常,综上所述,个人判断,反向时读数头可能与尺有受力处致使数据反馈异常,或尺位置不正确引起反馈异常。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主