8楼

  不工作,有几种情况。

     1.是你没有勾选系统时钟,或是勾选没有全部将程序下载,硬件全部下载一遍。

     2. 你系统时钟地址是自己命名和本来系统时钟命名一样导致。如果是没有勾选 系统时钟,自己在变量里面命名和系统时钟一样的名字这个不会工作。如果 是勾选了系统时钟,命名一样就会导致命名重复有冲突,导致无法运行。

     3.如果上面两项没有问题,那就是程序没有放到循环扫描OB1块中执行。或是 其他循环扫描OB块中执行,这这个OB块或是FB,FC没有被调用,不会执行。

     4.就是PLC没有启动,不在RUN模式下,是无法看到效果。

    5.还有就是上面程序有精致执行下面程序,也会导致下面情况不会执行。像这 些 RETURN退出指令也会导致后面程序不会执行,也是这种情况

     6.程序里面有双线圈,地址重叠,导致无法正常使用这些系统时钟数据。

综上所述几点去查找问题。