回复:G120电机抱闸设置参数P1215的设置

已锁定

hellokittytt

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-08-26 16:20:47

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-08-26 15:53:00的发言 >1楼

P1215_电机抱闸使能。


=1,使用电机内置的抱闸;

=3,外置的电机抱闸。


两个不能互用。

那这样一个带抱闸的三相异步电机,那我的参数P1215设置=1的没错,我前面理解P1215=1,是用功率模块上面的抱闸继电器控制电机刹车,=3是控制模块上面的输出继电器控制电机刹车。

现在遇到一个问题,控制模块上面的控制抱闸的继电器经常短路(电表测),一年内坏了2次,请问和这个有关系吗