有一点BUG:对于运行于87HZ模式下的电机,其绕组流过的电流并没有超过其额定电流(绕组的额定电流,即便是其端电压提升到了1.73倍),因而,并不会生产更多热量(因为无功不做功,不发热)。所以,运行于87HZ模式下的电机,虽然功率提升到1.732倍,但并没有过载,在其恒扭矩段,其输出的最大扭矩也依然是非87HZ模式下的扭矩,也不存在服务系数增大的问题。
不知对否?
嘿嘿,刚刚从长白山开回来。
那个220V电机改角接/380V/87Hz模式,直到输出50Hz为止,都不会有更多的发热(电机设计范围之内)。但>50Hz-87Hz的输出频段,电机额定扭矩输出功率超过了额定值;从角接的节点看,电流注入大了1.73倍,绕组阻值存在,发热量应该增大了。