2D的那个是必须的,可以外接电源,安装在最左侧,为本身及后续的模块提供电源。

2B的那个可以为后面的定货号尾号为“A0”的模块用。

你还缺一个6ES7193-6BP40-0DA1或者6ES7193-6BP00-0DA1,前者与6ES7193-6BP00-0DA0功能类似,可以外接电源,为模块供电。后者则只是提供端子。这两个是为定货号尾号为“A1"的模块用。