嘿嘿,刚刚从长白山开回来。
那个220V电机改角接/380V/87Hz模式,直到输出50Hz为止,都不会有更多的发热(电机设计范围之内)。但>50Hz-87Hz的输出频段,电机额定扭矩输出功率超过了额定值;从角接的节点看,电流注入大了1.73倍,绕组阻值存在,发热量应该增大了。
我理解的是这样:在激活”87HZ“模式时,电机参数(UIP)等依然是按AC220/角接时的参数输入变频器。额定电流依然是AC220V时的电流。
道理很简单,V/F=C这个公式决定了其在220V时,输出50HZ;在AC380V时,输出87HZ;目的就是为了保证励磁恒定,电机不发热。
还有,I=U/Z。这里的Z主要是L,正比与F,这也决定了即便是380V时,其电流也是等于AC220V时的电流。
只有在变频器输出AC380V/50HZ时,电流才会是其额定电流的1.732倍。但此时,励磁电流更多,电机短时间就gameOver了。
当然,这里的前提条件是不过载。如果过载,是另一种说法。
所以,”87HZ“模式只是提高了功率(表现为可以在额定转矩下,转的更快,P=FV,F并没有增大,但是V增大了),并没有提高电流及发热量,也与”服务系数“的定义没有关系。因为”服务系数“的定义是指的电流过载能力。