回复:G120电机抱闸设置参数P1215的设置

已锁定

hellokittytt

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-08-27 08:59:29

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-08-27 08:39:11的发言 >3楼

你是指的KM1?总是坏?它的技术指标是30V/0.5A。


这个接口的负载最好使用小型的继电器。固态继电器更好。

KMI没有坏,坏了CU模块上面继电器DO2端口,24端口和25端口直接导通短路,一年内出现2次了(只能更换端口),电机只是普通三相异步电机带抱闸(SEW),电机控制垂直吊车不带配重,走EPOS,参数P1215=1,感觉是这个参数设置有问题,但是没弄明白P1215这个值=1换成值=3,或者值=3换成值=1,会有什么样的结果。