恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-28 08:51:23
3楼
大概看了一下,这个跟模拟量断线维持原速运行的应用类似哦。
利用自由功能块LIM0判断模拟量信号是否处于2V或以下,满足下限值就利用NSW0切换速度设定值信号源,并且设定值取反。
主要参数:
p20228=r752[0] LIM 0 输入X 连接 r752[0] (以AI0为例)
P20229=10.0 LIM0 上限值QU 10V
P20230=2.0 LIM0 下限值QL 2V
P20218[0]=r755[0] NSW0 输入X0连接到 r755[0](AI0)
P20218[1]=1001[0] NSW0 输入X1连接到 P1001[0] (固定转速)
P20219=20233 NSW0的切换开关位连接到r20233(LIM0输入量位于限值)
P1070[0]=20220 主设定值连接到 r20220(NSW0的输出)
P1113[0]=20233 设定值取反连接到 r20233
P1001=xxx 设置固定速度值
自由功能块执行参数
P20221=5 功能块NSW0/LIM0分配到执行周期组5
P20234=5
P20222=640 执行顺序,先执行LIM0,再执行NSW0
P20235=610
没验证的哈,楼主可以试试。
精华帖版主置评:嘻嘻,抢在我前面了?很精彩!kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主