楼主是想实现MODBUS通讯冗余吗?系统本身不提供。

是否可以这么考虑:S7-200SMART配置两个MODBUS接口,同时配置成DCS从站,参数设置两个完全一样,主站那边同时读相同变量区的数据,直接互相覆盖即可,因为正常情况读到的数据是一致的,当其中一个通讯中断后,就只会都会一个数据了。写入PLC也是同样的。不知这样是否可以?