以下是引用Zane在2024-08-27 23:56:32的发言 >11楼:强调一下,MODBUS-RTU使用优化数据块没有问题
以下是引用WWCWWC在2024-08-27 17:32:28的发言 >9楼:DB3数据块取消优化...

引用9楼详细内容:

DB3数据块取消优化访问,与软件的版本没有关系。

取消优化访问的数据块,在下载前需要编译一次。

1)data_ptr管脚我一直是使用非优化数据块的,且楼主截图上也看到DB3优化数据块的地址问号。

2)实际温度值的数据类型设置为int试试。

3)10楼的莘侠的回复是重点,确实PV地址占2个字,需要在Master的Data-LEN管脚写2,同时,DB3数据块的实际温度值的数据类型那里选择为DINT数据类型。