回复:PLC1200 与 欧姆龙E5CC804 MODBUS-RTU通讯问题

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21634
  • 精华

    409
  • 被关注

    1518

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-28 10:09:46

14楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2024-08-28 09:54:28的发言 >13楼

1)data_ptr管脚我一直是使用非优化数据块的,且楼主截图上也看到DB3优化数据块的地址问号。

2)实际温度值的数据类型设置为int试试。

3)10楼的莘侠的回复是重点,确实PV地址占2个字,需要在Master的Data-LEN管脚写2,同时,DB3数据块的实际温度值的数据类型那里选择为DINT数据类型。


以下是引用Zane在2024-08-27 23:56:32的发言 >11楼:强调一下,MODB...

引用11楼详细内容:

强调一下,MODBUS-RTU使用优化数据块没有问题

以下是引用WWCWWC在2024-08-27 17:32:28的发言 >9楼:DB3数据块取消优...

引用9楼详细内容:

DB3数据块取消优化访问,与软件的版本没有关系。

取消优化访问的数据块,在下载前需要编译一次。

1)楼主的例程,数据块也是非优化的

2)DB3的问号是因为非优化DB块修改后未再次编译,系统无法确定数据地址‘

3)你一直用非优化的数据做MODBUS-RTU通信,不能证明优化数据块不能用于MODBUS-RTU通信

4)MODBUS-RTU通信保持寄存器的基本长度是字,Word还是Int,是程序的事儿,与通信没啥关系

5)搞控制,逻辑思维一定要清晰,要理性,不能感性。

6)作为版主,我要把普适的真理告诉大家,而不是让你的一面之辞给大家造成误解

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download