       掉线打补丁不是终极办法!你说的断电重启,应该不是重启PLC恢复了通讯,而是仪表(从站)断电重启恢复。本人以前遇到过,仪表干扰后对通讯数据没有反应,只能重启。

       要么换一个抗干扰能力强的表;要么将电源处理下,加电源滤波器和隔离变压器;通讯线不如果距离太长,就不要太细并远离动力线。有变频器加输出电抗器,这些东西花不了多少钱!