回复:1510CPU ,下面挂接口模块 IM155-6,然后1510CPU要跟DCS PN通讯,

已锁定

zzzsunrise

  • 帖子

    487
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-28 20:27:35

1楼

是这样的,在组态时不能勾选参数由上位机设备分配,取消勾选后编译硬件生成GSD就可以了。



需要注意的事:

1、IP冲突问题:如果整个网络接进去,需要确保DCS分配了足够的空闲IP供这个子系统使用。

2、PN设备名称问题:你的PLC名称是修改了的,但是IO设备的pn名称用了默认的,应该改成具有标识性的英文名称。主要防止如果DCS网络规划和隔离没做好,你这个默认的PN名称可能与其它系统的相同设备冲突。(之前遇到过两台设备的plc都是默认pn名称“plc_1”,组网之后pn网络故障,设备动不了。)