回复5楼。
第一,如果P1300 = 20,检查一下参数,变频器发送的通讯数据里有没有电流实际值?如果有,利用一个自由功能块的乘法器,把其缩小一些,比如80%-90%再放在该位置,给PLC骗骗它。这样PLC虽然是限制55A,但实际电流可以大些。(馊主意)
第二,另外查P1520和1521,以及P1522和P1523都是什么值?是不是也被限制了?
第三,按照4楼y版的小妙招,不太好办。除非启动瞬间,附加一个负的设定值。不是不可以试一试。但需要对附加的负向转速设定做一个逻辑上的控制,只在其起步状态起作用,一旦转起来这个附加值就必须要取消。只对起步一开始负责起作用。