新手刚进工控领域,第一次组态,就遇上了高难度的105报文跟IRT通讯。实际连线如下拓扑

但是按这种拓扑连接组态后,编译失败,报错如下:【不可计算更新时间】

这里我查了下,1518-4 X1支持IRT通讯,交换机XC 208不支持IRT。
搞了半天,一直编译失败,后来在【拓扑视图】把交换机的连线去掉了,编译通过了。。。


这是不是说明,如果交换机不支持IRT通讯,在【拓扑视图】里,是可以不加入交换机的?
另外还有个问题,plc通过交换机连接到伺服,plc跟伺服需要IRT通讯,那么他们中间的交换机是否也一定要支持IRT通信?(主要是我的设备xc208不支持IRT,但我看博图的硬件目录里有些交换机是带IRT字样的)