公司内导入了一台德国大厂的设备,一上电从设备电柜到我们的支路电柜的漏电断路器就动作(跳漏电)
起初以为是设备功率比较大(200kw)有一个32.5kw的变频器导致的瞬时电流过大,于是把闸的漏电流调到了500mA,不行一启动还是跳。
接着尝试变频器那一路的空开先断开,再合闸通电,最后打开变频器那路的空开,结果没问题。但是原厂的设计标准考虑到安全本来就是可以通过转动机柜外面的开关直接瞬时启动整机的,怀疑是变频那里出了问题。
于是用兆欧表测量了变频器进线相地之间的电阻,大约只有0.5兆欧,零地之间的电阻只有0.3兆欧。且这个变频器都没有用到零线。
问:
对于变频来说这样的绝缘阻抗是正常的么?我找了现场三菱的变频器都是500兆欧拉满的
如果不正常可能是哪里出现了问题呢?
以上
欢迎交流请教