以下是引用Siemens automation在2024-08-29 14:43:31的发言 >5楼

    你PLC都是1518  带4个网口,为什么不直接将第一台伺服连到 PLC  X1 P1网口上面,X1 口上面的两个网口都支持IRT等时实时同步,你拓扑非得接到不支持IRT的交换机上面。我1516的三个网口,下面带几十台伺服,都是第一台伺服连接到PLC的X1  P1口上面,其他口连接交换机,和其他设备走PN  RT 通讯。

  伺服用105报文必须组态拓扑视图。





    是的,就这样连接。X1口本来就只是支持IRT等时实时同步,一般连接伺服就用这个口来连接,其他口连接交换机,在通过交换机去连接其他设备就可以了。

   用105报文都舒服,改什么102报文。你这么多伺服,还是用105报文好一点。105报文就是前期配置复杂一点,还是很好用,比102报文实时性强很多。