以下是引用北雪雪纷飞在2024-08-29 13:38:25的发言 >10楼

本来简单的问题,老外一个参数限制死了,我晕。




该限制,估计还是由工艺决定的。有些物料不允许长时间、过度挤压,需要较松散输送

之所以55A,5秒也是相对给出了启动时间。

这类散料停止时,就处于挤压状态;再启动就需要松散一下再输送。

我们常常用于粉状物料搅拌机。最好别停机,一旦停机再启动电流都很大。还有可能打齿轮。反转一点、产生过渡“间隙”再启动,电机就比较容易。这是常识。

就像长列车启动,先是后退,仅仅利用挂钩的间隙,就一节一节车厢拖动起来了。不是么?