找答案上的回答:

PLC的电压范围是AC90V~260V,你的电压都在允许范围内。S7通信不上,PLC会有报错信息,你查看下CPU信息即可。你重点要查下线路,估计是强电和弱电,信号线没有分开走线。
还有一点最重要的是:如果对方用的是AC380V转AC220V的变压器,没有实际的零线,那么是会造成电压不稳,通信不稳的。你的电柜最好是配有L,N线不经过变压器供220V电压是最稳定的。