回复12楼,那都别动,就是把P1520 = 573;P1521 = -573。试试呗。另外看看P640 = ?是电机的额定电流吗?应该P640 = 电机额定电流。
另外,楼主说AO1输出减小了。但AO1输出的是哪个参数呢?没交代呀?
回复13楼
1,谢谢试一下
2,减少P780值,老外AB-PLC用0-10V输入,变频器AO1输出0-10V,用P780调节上限值。