这有点隔离变压器无用论哦
引用3楼详细内容:
找答案上的回答:
PLC的电压范围是AC90V~260V,你的电压都在允许范围内。S7通信不上,PLC会有报错信息,你查看下CPU信息即可。你重点要查下线路,估计是强电和弱电,信号线没有分开走线。还有一点最重要的是:如果对方用的是AC380V转AC220V的变压器,没有实际的零线,那么是会造成电压不稳,通信不稳的。你的电柜最好是配有L,N线不经过变压器供220V电压是最稳定的。
能接火线和零线整出220V,为啥还要变压器呢?多废成本啊,它本身就是换了变压器才出现的问题啊。