回复:一次典型的逆变颠覆分析

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-30 10:27:17

14楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2024-08-28 16:18:38的发言 >12楼

老师, 我还有一个问题。

这几套12相直流装置, 从变压器到装置没有低压开关。

我的问题是, 像这种情况, 高压开关怎么跟装置故障做连锁呢?   如果不做连锁, 遇到高压失电, 逆变颠覆, 会一直通过绕组短路下去; 如果做连锁, 遇到逆变颠覆过流,把高压开关跳了, 也存在这个问题。 难道还能靠快熔来保护?

以下是引用老兵在2024-08-28 10:29:16的发言 >10楼:嗯,再琢磨琢磨吧,...

引用10楼详细内容:

嗯,再琢磨琢磨吧,别轻易下结论

以下是引用锋言锋语在2024-08-27 18:20:04的发言 >9楼:如果按老师所说, ...

引用9楼详细内容:

如果按老师所说, 那么短路也是发电短路。 点击会一直发电到停止,或者损坏快熔和器件位置。分闸以后电流到0, 那么短路点应该在进线开关上侧, 也就是电缆或变压器。  但是实际上快熔和SCR都没坏, 复位以后直接就又用起来了。


我明天到现场再详细调查一下。

以下是引用老兵在2024-08-27 18:08:24的发言 >8楼:我觉得你这个就是...

引用8楼详细内容:

我觉得你这个就是个不知什么原因导致短路,与颠覆没啥关系

能限制颠覆电流的,只有进线电抗/整流变内部短路阻抗,所以,直流调速装置,特别强调这个参数。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论