恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-30 15:50:51
8楼
你这个加热制冷控制,比喻不是很恰当。如果读取一个精度比较高的数据,可以放到IO中断里面快速读取还是可以用你这个方式,快速读取是没有问题。只要程序编写处理好,通过外部IO中断,快速读取这个中断时参数的数据是可以。但是这个加热会在一个扫描周期里面把东西烧坏,哪PID有超前滞后,放在你这个控制里面会不会也会把东西给烧坏。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主