回复:CFC变量连接后编译报错:互连目标不存在

已锁定

傲视人间笑红尘

  • 帖子

    333
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-10-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-31 08:02:24

4楼

RstLi都是struct类型,带有质量码的,你这个可能是变量类型不行。RstLi是通过互联复位,应该连接至上一个模块的struct类型的变量。你这个可以设置成操作员手动复位。记住,PCS7里APL库的指令模块几乎都是struct类型的变量。

评论
编辑推荐: 关闭