能限制颠覆电流的,只有进线电抗/整流变内部短路阻抗,所以,直流调速装置,特别强调这个参数。
引用12楼详细内容:
老师, 我还有一个问题。
这几套12相直流装置, 从变压器到装置没有低压开关。
我的问题是, 像这种情况, 高压开关怎么跟装置故障做连锁呢? 如果不做连锁, 遇到高压失电, 逆变颠覆, 会一直通过绕组短路下去; 如果做连锁, 遇到逆变颠覆过流,把高压开关跳了, 也存在这个问题。 难道还能靠快熔来保护?
引用10楼详细内容:
嗯,再琢磨琢磨吧,别轻易下结论
引用9楼详细内容:
如果按老师所说, 那么短路也是发电短路。 点击会一直发电到停止,或者损坏快熔和器件位置。分闸以后电流到0, 那么短路点应该在进线开关上侧, 也就是电缆或变压器。 但是实际上快熔和SCR都没坏, 复位以后直接就又用起来了。
我明天到现场再详细调查一下。
引用8楼详细内容:
我觉得你这个就是个不知什么原因导致短路,与颠覆没啥关系
这说的就是整流变的漏抗吧。